空调保养方案及计划
发布时间:2024-10-19 03:08:07浏览次数:
1、用人工方法清洗冷冻系统膨胀水箱,加入杀菌灭藻剂HX-02,开冷冻泵循环,作全系统的杀菌剥污泥处理。
2、如空调系统长时间使用未作过水处理的应投加复合水处理除垢剂HX-04,开泵循环调节、监测浓度,根据水质需要增加除垢剂,作进一步的去垢处理,于冷冻系统最低点排放污水。
5、排出的冷冻水基本接近要求后,于膨胀水箱投加高效防锈阻垢预膜缓蚀保护剂HX-01,加药后开冷冻泵循环,使药物均匀分布于整个冷冻系统。只要冷冻系统无泄漏现象,进入日常管理监测,根据监测情况保护药品调节,使系统进入良好的运转状态。
由于该系统是密封的,只要系统无泄漏,水量及药物均损失很少,加上缓蚀剂的防锈有效期为一年,所以只需每月抽水样分析化验水质,监测系统有无泄漏,并根据化验结果及时补充高效防锈阻垢预膜缓蚀保护剂HX-01即可。
6、检查电器控制部分,对有关元件作适当的调整;检查接触器触头,必要时进行打磨或更换;紧固各接线端子,检测电机绕组绝缘度;
3、加入自来水运转,排放污水,如此重复至基本达到要求,投加除锈剂HX-03,开泵循环,可将系统内的浮锈、油污浮泥剥离,于冷冻系统最低点排放冷冻水,将剥出的锈渣、污泥排出冷冻系统之外,全系统的水排换至清。
4、有必要时打开冷冻Y隔过滤器,清除其间污锈杂物,补加自来水,水加满后,开冷冻泵循环1-2小时,即可停泵视情况而排放水。