  本年度大体计划如下表,保养事项的进行时间为暂定,如有需要,可变更或顺延:

  其次冷凝器,由于此环路是一个开式系统,传热管内壁极易结垢,另外同样需检查温度传感器。如果压力高于正常冷凝器压力,而达不到最大负载,可判断传热管内结垢.

  2)排空换热器内的余水,利用水泵,水桶,水泵接管,机器与水管连接件,接电,水泵循环将加过清洗剂的水打循环到换热器,循环时间长短视换热器结垢状况而定。

  待以上诸项进行完毕后,调试机组,查看有无异常,确认在开机前各个阀门、开关等处于正常状态。机组运行稳定,观察摘录相关参数。撤掉安全措施,清理施工现场后完成任务并撤场。

  1、年度起始,1月至2月,每月下旬进行常规检查,确保设备电源正常供给,设备及配套系统无故障产生。

  检查传热管中的结构状况及水网路中水处理是否得当。检查冷水出水和进水温度传感器有无异样,之后综合所有数据。水温差过大,证明换热器结垢较严重。需要对换热器进行物理、化学清洗。通炮前先检查冷冻、却水阀门是否关严,确认无误后再行拆卸端盖,进行通炮操作。

  6、11月至12月,设备封停保养,检查各系统设备使用情况,提交封机保养报告。

  8、中央空调4月开机保养时,更换干燥过滤器、吸气过滤器、回油过滤器,更换或补充冷冻油、冷媒,对机组进行常规维护保养,更换相应零配件,其中包括是否对机组冷凝器进行物理、化学清洗,并提交报告。

  关闭过滤器隔离阀,打开喇叭口释放压力,尽快更换,在压力释放完全前更换完毕。

  过滤器两端有隔离阀,在停机状态下,断开油泵电源断路器,关闭隔离阀,查下端盖更换,后抽线)更换回油过滤器及冷冻油:

  更换要在机组停机的情况下进行,标注油位,做好标示,断开控制回路及油加热器断路器,慢慢打开阀门,拆下旧过滤器,放掉旧冷冻油,之后拧紧新过滤器一短,打开隔离阀排空后立即拧紧过滤器,冷冻油充注到标注油位,若下视镜不满,则继续充注,知道上视镜能看到油位即可。完成以上部分后接通控制回路及油加热断路器,对油加热到60摄氏度,通过控制测试让油泵运转2分钟,完成后关闭测试功能。

  3)循环结束后,排空换热器内的循环水,拆开换热器端盖,清除端盖等相应处的铁锈,冲洗端盖。

  5)结束后利用管道已有的冷冻或冷却水对换热器进行反冲洗。再安装端盖,蒸发器要重新做好保温。