该【制冷机组月度保养记录 】是由【1772186****】上传分享,文档一共【2】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【制冷机组月度保养记录 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。冷水机组维护保养记录表序号保养内容周期保养标准保养日期保养负责人1检查压缩机油压及油量、油质,若油质有异常情况,须取样化验及补充月度油位需在视镜可视范围内,油色无明显变色2检查油过滤器,若有需要及时更换月度更换后运行机组要求过滤器无堵塞3检查机组隔热情况月度无隔热层破坏,结露现象4检测油温控制传感器及具它传感器及压力表月度传感器传输数5运行制冷机组,检查操作状况月度操作面板及各开关操作灵活6检查马达电源端子月度电源接线检测马达线检测马达线圈绝缘性月度相间及对地绝缘电阻大于50MQ9检查及清理马达起动柜内的电器设备(检测马达电源端子、马达起动器、各接触器端子,清洁控制柜)月度控制柜无积尘及积水10检查星-三角转换时间、调整保护设定值、24V电压供给、马达信号电压等月度星-三角转换时间小于20秒,电压要求在额定值的10%11检查马达起动电流、电压月度马达电流小于额定值12及时对系统控制软件进行升级月度要求软件信号,处理正常13每项工作完工后提交工作报告,建立设备维护保养记录卡月度提交工作报告需七天内完成14出现异常状况和相关故障及时维修保养,提交每月工作记录报告月度故障处理需在总体要求规定的时间内完成15检查起动柜主电路和控制电路工作情况年度要求无积尘,松动及过热现象16关闭机组之截止阀,利用抽排装置,将冷媒抽至冷凝器或蒸发器年度转移冷媒防止换热管堵塞17将机内压力降至20Kpa左右,排出机内冷冻油,更换冷冻油年度要求机油排出干净无残留18更换冷媒过滤器年度更换过滤器后要求尢堵塞19拆卸更换油过滤芯年度更换过滤器后要求无堵塞无渗漏20检查机组冷凝器、蒸发器、盖板等情况,检查铜管腐蚀情况,清洁、通炮年度要求冷凝器及蒸发器传热温差小于3摄氏度21模拟启动,检查星-三角转换时间、调整保护设定值、24V电压供给、马达信号电压等年度星-三角转换时间小于20秒,电压要求在额定值的10%,启动时间22对电器部分进行控制测试,并对压缩机电机进行绝缘测试和对电机轴承定期加润滑油年度要求相问及对地绝缘电阻大于50M。23检查机组各个安全装置,对参数进行核对年度参照厂家说明书具体数据24检查各线端予及电线发热情况。若有异常,给予及时处理年度要求无松动,过热25对机组各漏点加氮气查漏,若有泄漏对机组抽真空、除湿年度要求无漏点,抽真空除湿时要求达湿球线对各传感器进行测试、参数整定及校验年度传感器传输数据止确27开机调试运行,检查、清理并记录年度记录运行稳定满负荷时的数据28机组控制中心工作情况,检查群控设备系统工作状况年度群控与土机界面显示一致29对缺少冷媒的机组补充冷媒年度达到标准充注量30观察机组运行情况,记录运行数据,检查设定数据年度记录运行稳定满负荷时的数据并对数据进行分析31对操作人员实施定期培训年度培训操作注意事项32呈交年度维保报告年度报告应于完工后七天内提父


