  近年来,中央空调节能改造行业如火如荼,合理改造不仅能够降低企业的运行成本,而且符合现代化环保政策要求,河南惠银专业专注中央空调二十余,提供大型暖通工程安装及空调系统节能改造服务。

大型冷水机组安装、中央空调节能改造技术要点(图1)

  冷水机组在标准工况下运行,其冷凝器回水温度为30℃,出温度为35℃。对于在运行的冷水机组,环境条件、负荷和制冷量都已成为定值。这时,冷凝热负荷无疑也为定值。标准规定进、出水温差为5℃,冷却水流量必然也为一定值。而且该流量与进出水温差成反比。所以,冷水机组在标准工况运行,只要规定冷却水的进出水温差就行了。这个流量通常用进、出冷凝器的冷却水压力降来控制。在标准工况下,冷凝器出水压降调定为0.75kgf/c㎡左右。压降调定方法同样是采取调节冷却水泵出口阀门开度和冷凝器进出水管阀开度。遵循同样的原则:在冷凝器出水内有足够的压力克服冷却水系统管道的阻力;机组在设计负荷下运行时,进出冷凝器的冷却水温差为5℃。

  河南惠银中央空调安装公司在此温馨提示,随意过量开大冷水阀门,增大冷却水量借以降低冷凝压力,试图降低能耗的做法,只能事与愿违,适得其反。为了降低冷水机组的功率消耗,应当尽可能降低冷凝器温度。其可取措施有两个方面:一是降低冷凝器的回水温度,二是加大冷却水量。回水温度取决于大气温度和相对温度,受自然条件变化的影响和限制;而加大冷却水流量简单易行。但过分加大冷却水流量,往往引起冷却水泵功率消耗急剧上升,也得不到理想的效果。所以冷水机组冷却水量选择,以标准工况下,冷却水进出冷凝器压降为为宜。

  河南惠银环保工程有限公司提供中央空调安装,项目方案设计、制冷设备安装、工业空调维修保养、清洗换油、节能改造等服务!同时我公司专业从事水地源热泵、空气能热泵、新排风系统、电采暖产品、冷库设备、热泵烘干设备等节能环保产品的销售及安装工程,并提供业务咨询、工程设计、智能化控制等服务。