空调系统维保记录表.docx空调系统维保记录表序号维保项目维保周期执行情况发现问题维保人确认人日期备注一、多联机部分维保1冷媒状况:检查制冷剂量,有必要时充注;供冷供热换季运行前(每年二次)2配管情况:检查管道固定情况是否完好,供冷供热换季运行前有松动的3电气绝缘情况:测量电机绝缘,与开机时供冷供热换季运行前数据对照分析;(每年二次)风侧换热器情况:检查冷凝器翅片是否完供冷供热换季运行前4好,有破损的进行修补,检查冷凝器翅片(每年二次)表面清洁状况,进行表面清洁室内机情况:检查室内机过滤器清洁情供冷供热换季运行前5况,将过滤网清洁干净,并将室内机装饰(每年二次)面板清洗干净;冷凝水排放情况:清理积水盘内垃圾,检供冷供热换季运行前6查室内机排水泵运转情况,调整冷凝水(每年二次)管道坡度,确认冷凝水排放正常室外机情况:检查确认室外机高低压力、供冷供热换季运行(每7运行电流、运行电压是否正常,确认室外年二次)机固定情况,如有松动进行加固处理空调系统维保记录表序号 维 保 项 目 维保周期 执行情况 发现问题 维保人 确认人 日期 备 注二(1)、螺杆式水源热泵机组日常维护1机组的表面清洁供冷供热换季运行前2检查制冷剂和油位,油位不超过上镜供冷供热换1/2季运行前3检查电源三相电压是否正常在380v供冷供热换季运行前4检查油加热器通电下是否正常工作(待供冷供热换机时油温保证在25~30℃)季运行前5检查机体各部有无漏水、渗油现象使用时巡检6检查温控探头是否正常使用时巡检7检查机组运行中各参数是否在标准值使用时巡检(具体参数详见主机说明书)检查机组运行中能量调节机构的动作8是否灵活(即加载、卸载电磁阀、滑阀使用时巡检机构)检查机组正常运行时的声音检查机组9正常运行时的温度是否正常(包括主电使用时巡检机、压缩机、排气温度、油温等)空调系统维保记录表序号 维 保 项 目 维保周期 执行情况 发现问题 维保人 确认人 日期 备 注二(2)、螺杆式水源热泵机组一级保养1执行日常维护每年一次2测量主电机绝缘电阻,检查其是否符合机组规定的数值每年一次3检查主电机与压缩机间密封是否正常每年一次4检查各安全保护装置的整定位是否符每年一次合规定要求5检查水流保护开关动作是否正常,动作失灵要及时修理或更换每年一次6检查蒸发器部分保温层的情况,破损要及时修补或更换每年一次二(3)、螺杆式水源热泵机组二级保养1执行日常维护、一级保养的内容每二年一次2清洗蒸发器、冷凝器的管道和盖板水垢(水质处理部分)每二年一次3根据使用情况更换油过滤芯每二年一次4根据使用情况更换干燥过滤器每二年一次5根据油质情况更换新冷冻油每二年一次6主电机轴承加注润滑脂每二年一次7机组表面除锈刷漆每二年一次空调系统维保记录表序号 维 保 项 目 维保周期 执行情况 发现问题 维保人 确认人 日期 备 注8校正压力传感器每二年一次9添加或更换电控冷冻液每二年一次三、风机盘管维保1清理积水盘垃圾,调整冷水管坡度,确供冷供热换认冷凝水排水正常季运行前2清理回风口过滤网,清洁送回风口百叶供冷供热换季运行前3清理盘管翅片灰尘,检查盘管是否变供冷供热换形、脏堵,定期清洗季运行前4检查连接帆布是否破损、固定螺丝是否供冷供热换松动季运行前5检查温控开关和电磁阀运行情况,如执供冷供热换行器未动作的,查明原因,更换配件季运行前6检查风机运转是否正常供冷供热换季运行前四、空调箱维保送风风机滚动轴承加注润滑油,检查电供冷供热换1动机传动件是否灵敏,润滑是否充足。季运行前如润滑不充足应及时补充润滑油。空调系统维保记录表序号2维 保 项 目检查风机皮带和减震器有无松动情况维保周期供冷供热换执行情况发现问题维保人确认人日期备 注季运行前每年梅雨季节前对风机、电机进行一次供冷供热开3绝缘电阻测试,不合格要找出原因,合机前格后方能开机清扫换热器表面灰尘,表冷器、加热器供冷供热换4结垢可用稀酸进行酸洗,清除管壁结季运行前垢,提高传热效率5清洁空调箱内的卫生,做到箱体内无灰供冷供热换尘、无小颗粒、无污物季运行前6清洁空调箱体的卫生,做到箱体外部干供冷供热换净无灰尘季运行前7检查挡水板、积水盘、存水弯有无损坏、供冷供热换堵塞,及时作清理和疏通季运行前8检查供水、回水阀门是否严密,开关是供冷供热换否灵活季运行前9检查各部位的空气调节阀、防火阀等阀供冷供热换门有无损坏季运行前10检查空调箱、水箱、风管等内部有无锈供冷供热换蚀现象季运行前空调系统维保记录表序号维保项目维保周期执行情况发现问题维保人确认人日期备注11检查配电盘各种电器接线有无松脱、发供冷供热换热现象季运行前