  风侧换热器情况:检查冷凝器翅片是否完好,有破损的进行修补,检查冷凝器翅片表面清洁状况,进行表面清洁

  室内机情况:检查室内机过滤器清洁情况,将过滤网清洁干净,并将室内机装饰面板清洗干净;

  冷凝水排放情况:清理积水盘内垃圾,检查室内机排水泵运转情况,调整冷凝水管道坡度,确认冷凝水排放正常

  室外机情况:检查确认室外机高低压力、运行电流、运行电压是否正常,确认室外机固定情况,如有松动进行加固处理

  送风风机滚动轴承加注润滑油,检查电动机传动件是否灵敏,润滑是否充足。如润滑不充足应及时补充润滑油。

  校核水力平衡阀门,特别是冷却水系统的限流止回阀,需及时拆开清理阀体内的淤泥,使水流量合理分配,节约能源

  检查Y型过滤器是否有水垢、脏物等堵塞或其他不良情况,导致水流压力不够,主机保护动作就不制冷

  冷却冷冻热媒泵等与电机的联轴器、填料、轴承加油等,还要注意每季度的电机安检方面

  每年梅雨季节前对风机、电机进行一次绝缘电阻测试,不合格要找出原因,合格后方能开机

  清扫换热器表面灰尘,表冷器、加热器结垢可用稀酸进行酸洗,清除管壁结垢,提高传热效率

  检查自控软件是否运行正常,远程控制正常,数据采集正常,确认对回水管上电磁阀的控制正常,检查压差探头、温感探头工作正常

  清理冷却水取水口水池,防止蓝藻的大量繁殖,从而堵塞过滤器,引起主机保护动作

  检查水质,对循环水进行加药处理,有效防止结垢现象。水质稳定处理后系统中各水质应符合国家有关标准

  检查机组运行中能量调节机构的动作是否灵活(即加载、卸载电磁阀、滑阀机构)

  检查机组正常运行时的声音检查机组正常运行时的温度是否正常(包括主电机、压缩机、排气温度、油温等)